nike商 2017-07-17 13:42

如果空调不好的话,一个空调是压不住的

jason_hmg 2017-07-17 17:01

加装空调保持室内的问题,我这都三台5匹的在伺候着。

清凉色彩 2017-07-18 08:16

保持室温23度,机器内部有水冷的。

mmdmmd1101 2017-07-18 09:43

引用:

作者: 斌哥 (帖子 2245713)
最近天太热了,就是有空调机,室温温度控制在25度了,可机器内的温度28-30度了,试问,大家是如何给CTP降温,控温的?南方的同行们是怎么做的?

检查机器冷却液液位是不是低了,空气滤网是不是堵了,要按时更换.

斌哥 2017-07-18 09:55

引用:

作者: jason_hmg (帖子 2246511)
加装空调保持室内的问题,我这都三台5匹的在伺候着。

三台5匹的,你多大的面积?光电费你也受不了呀!:horror:

引用:

作者: mmdmmd1101 (帖子 2246646)
检查机器冷却液液位是不是低了,空气滤网是不是堵了,要按时更换.

国产机,没有冷却液这套东西的。哎!:cry:

huangsijun17 2017-07-18 12:26

控制室温吧,室温控制了,室外温度高低有何影响?

zhww6688 2017-07-18 14:51

把室内空调调到适合CTP的温度就行了

adct168 2017-07-26 15:38

这几天也是为了机房温度费心啊,两台格力两P,出10几张版就要停机,哪位大神有妙招?

Gelomi 2017-07-26 18:37

引用:

作者: adct168 (帖子 2249335)
这几天也是为了机房温度费心啊,两台格力两P,出10几张版就要停机,哪位大神有妙招?

换两台5匹的就可以了。:haha:

acai198658 2017-07-29 09:12

我们是两个空调一起吹,哎,没办法啊,也只能到25度,但是两个机器一开又到27度了,但还是照样出。

风之囝 2017-07-31 08:00

工程师建议把空调出风口对着CTP的进风口!用了几年都没有问题!

luping0605 2017-07-31 10:20

將CTP的房間改小一點.也許能降低溫度.

ecjtughost 2017-07-31 11:11

引用:

作者: Gelomi (帖子 2249419)
换两台5匹的就可以了。:haha:

版房多大啊,我这里20平不到,1台3p就ok。

TLSZX 2017-08-02 14:13

我觉得室内温度降低之后,机器的过滤网要是没问题的话应该无问题的

梦幻蓝天 2017-08-03 12:03

我们现在空调24小时开着,上午还好点,下午有时机器温度高了激光功率就不够了!可以考虑在ctp排风口处加一个轴流风机加速空气循环能好点!