yangfei2018 2019-04-11 08:49

引用:

作者: 雨落花开 (帖子 2441270)
UPS坏了,现在这里急着出版,所以我想来请教下直接接市电会不会出问题、会不会影响出版质量。各位大神看到请告知一下,谢谢!

这都是高精密设备,要接UPS。

1.不损坏设备。
2.断电时不影响正在进行的活。

ifyouno 2019-04-11 09:37

市电一般不稳定,CTP的伺服器对电压要求很高,电压不稳定很容易烧

zhangjian2008 2019-04-12 11:07

放心用,没有那么矫情,运气很重要。本着负责任的态度就是一定要装,但是很多家一直没有装,我看也没有啥事。我们公司要求必须要装,不装不给开机的

artel2010 2019-04-12 11:25

一般不会出问题,但出了问题不一般:gloatingly_smile:

yj8431 2019-04-12 15:32

急用可以啊!不过最好快点修好!要不断电对机器伤得大啊!

A+B 2019-04-12 16:18

我这边也是UPS电源坏,后面有询问海德堡那边,直接接电源不影响,不过接电源线路千万别接错就行。:gloatingly_smile: