CTP该如何配置UPS?
1 个附件
我们是柯达一代的CTP该如何配UPS?好像大都用的山特的,我就一台CTP加一台电脑,用哪个型号的呢?
|
山克,也行~~~~~~~~~~~~~
|
ctp的话就用APC,电脑的话用山特。分开用好点。
找个ups的供应商上门看看机器配要多组电池即可。型号没多大区别。 |
UPS主要是为了应对CTP曝光时突然停电,最低标准也要够出两张版的电量
|
我们公司没有装UPS,如果你要装的话,装山特MT1000-pro的,电脑和ctp一起用
|
山特吧值得信赖,千万小心买到山寨货
|
山特最水了,用了的都知道,街边货!水的很。
|
市电不稳定吗,现在电网一般是双回路供电,突然断电的概率应该很小了,基本上可以不用UPS。
另外测量一下电压,是不是在正负10%的范围内,如果不是,建议配用稳压电源,如果市电质量好,不用稳压电源直接接市电反而好一些。 |
引用:
|
引用:
引用:
|
引用:
|
有时候电压不稳,公司的稳压器也不行了,真是麻烦。
|
选好的牌子,10--15KW,记住一定把服务器也纳入UPS的保护中
|
引用:
|
一般建议山特(正品)10KV就可以了
|