RT,公司正打算引进CTP,有:
柯达全胜800昆腾,
戴尔服务器硬盘阵列升级选件(4X450GB)
旺昌W-PTP-32CDN热敏版自动冲版机
制版冲版机两者应该是连在一块的。
供应商配置单写着 APC的UPS不间断电源 。不知道这个UPS需要多大配置的?用在哪里?需要注意到什么呢?
先谢谢了!

tanghui2002 2011-06-20 17:42

10Kva在线式的UPS的一般就够了,到处都有的卖的,可以谷歌一下本地销售商!

wjzoufeng 2011-06-20 18:10

如果只供CTP和服务器用不供冲版机的话,6KVA都够了吧。山特在线式的。

7thWell 2011-06-21 09:48

10KW的就够了, 冲版机可以不连接UPS

ardiung 2011-06-21 09:56

引用:

作者: wjzoufeng (帖子 1180718)
如果只供CTP和服务器用不供冲版机的话,6KVA都够了吧。山特在线式的。

那这样如果制版机和冲版机连在一工作的话,能不能制版机用UPS,冲版机用稳压器???

november 2011-06-22 00:19

引用:

作者: ardiung (帖子 1181139)
那这样如果制版机和冲版机连在一工作的话,能不能制版机用UPS,冲版机用稳压器???


一般来说,除非你那里的电源电压特别不稳定的话冲版机才要接UPS, 还有一方面地线要弄好,零地电压对数据传输和对机器的精密电子元件损坏是很大的。

ironhuan 2011-06-22 09:45

ups主要是保证市电停电后在机的那一块CTP板子不至于报废和流程电脑可以有足够的时间保存关机而设置的,不可省略的哦,6kVA的UPS冲版机可以不接入,但是要手动冲版。10kVA的可以接冲机,但是电池的容量一定要保证有足够。冲版机耗电主要在干燥器那一块。

hssh913805 2011-06-22 10:55

这个还真是学习了。我还不知道我们这里的是多少来。我得查查。