CPC中文印刷社区

CPC中文印刷社区 (https://www.cnprint.org/bbs/index.php)
-   ◆- CTP综合讨论区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=178)
-   -   求助:旺昌冲版机开机加热漏电开关就跳闸 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=213829)

spjy 2014-01-18 11:25

求助:旺昌冲版机开机加热漏电开关就跳闸
 
旺昌冲版机开机正常,但到了药水加热一启动,漏电开关就保护,跳闸。然后开机重试跳闸2、3次后就都能正常使用,很奇怪啊。不过每天早上都要这样处理很麻烦啊,叫电工师傅来,他说漏电开关是好的,是机器加热管的问题,但我总有疑问,为什么重试2、3次后整天都不会跳闸了呢?各位师傅能说说是什么原因吗?

BO8100 2014-01-18 13:36

表示没有遇到过。。不过听你的电工师傅这么一说也有点道理。是不是刚加热的时候需要很大的电流支撑??如果是这样。。。你可以换个更大的交流接触器便能解决!希望能帮助你找到解决的方法!

spjy 2014-01-18 16:02

机器是32A,空气开关用的是40A,应该没问题的

ALONG 2014-01-18 19:47

很多时候表面看好像开关是好的,可以换个新的空气开关试试。

cx279949315 2014-01-19 11:49

空气开关有问题吧,第一先换个新的试一下,第二是接上地线,第三你可以调整一下灵敏度。

bbcsky 2014-01-20 20:28

你换个60或更大的空开试试,如果还跳那就是机器的问题了!

tungshung 2014-01-21 15:02

有可能是加热棒坏了,把加热棒接插键拔下来开机试下还跳闸不。

FLINBEAM 2014-01-21 17:53

你说的开关是设备上的还是配电盒里面的,如果是配电盒里面的开关,而且这个开关带漏电保护功能,那么就不奇怪了,你的开关没问题,设备也没问题,只需要把这个开关换成不带漏电保护的空开就可以了!

spjy 2014-01-22 11:21

发贴后到今天,都没在跳闸过,机器全都正常,这个跳闸问题就这样莫名其妙的好了,什么都没换。:what:

BO8100 2014-01-22 11:29

个人认为还是加热的时候需要很大的电流通过,造成电阻过大跳闸。。既然已经没有问题了就关贴了!