mw0373_sh 2014-06-30 00:00

[求教]HP Indigo外机空调不工作,报警错误HP1或FL
 
[求教]HP Indigo外机空调不工作,报警错误HP1或FL,特别是在夏天,经常报,不知怎么解决!

bzd 2014-06-30 00:25

●FL — 低水位警报或者泵超载
●A1 — 防冻液警报
●tC1 — 压缩机超载警报
●LP1 — 制冷机压力过低
●HP1 — 制冷机压力过高
●Ht — 水温过高
●E1、E2、E4 — 传感器断开连接、短路或出现故障
●EPr — 操作过程中出现 EEPROM 错误
●EPb — 启动时出现 EEPROM 错误
●ELS — 电压过低
●EHS — 电压过高

制冷有问题 ,应该会报

mw0373_sh 2014-06-30 00:32

请问出现HP1,通常怎么解决呀?

bzd 2014-06-30 00:39

1 个附件
引用:

作者: mw0373_sh (帖子 1778575)
请问出现HP1,通常怎么解决呀?

清洁滤网。。。。。。。。。。。。。。。。

mw0373_sh 2014-06-30 00:54

谢谢楼上的回复,再问一下,清洁滤网之后,是不是一定得做一次重启操作

愤怒的操机手 2014-08-22 21:56

不知外面这个空调的功率有多大?

旋風 2014-08-23 12:22

找修空调的去搞,很快就能搞定:beaten: