我们的CTP一开机就跳闸,是什么原因?
我们这的CTP一开机就跳闸,问厂家什么原因,厂家说是UPS的问题,让我们找卖UPS的厂家是这样的吗?:cry:
|
电压不够,没接地线。。。 开机先用UPS电池里面的电,开完后,再把UPS转成市电。
|
开机之前先要让UPS正常启动,不清楚你说的是外部跳闸换是UPS跳闸
|
找个万用表测一下就知道是因为短路还是漏电造成的了,一般跳闸也就这两个原因。
|
人家去检测过了,发现是UPS的原因,你又不相信,在这里问,论坛的人根本看不见你那里的情况,能问出什么结果来?
|
ups电池或者主板有问题,负荷不了机器开机吧,找ups供应商去看看检查一下。
|
你的电压不够,换个电压高一点的应该就没问题了
|
这个问题,楼上有人说先用UPS,开UPS。两个原因,设备短路的问题很小。设备内部开机时会有冲击电流,零线对地本身电压过高,你进线端又装的是漏电,50ma的漏电电流,零线对地要是有个七八伏,开机跳闸分分中的事
|
不接UPS不跳闸的话就可以判断是否UPS问题
|