UPS没开的话不会导致CTP的部件损坏吧
问一下懂电的坛友,如果不开启ups来运行CTP,有什么影响吗?
|
已经没有开半年多,暂时没有发现问题!
|
之前听说过,市电不是很稳定,所以会有对曝光的能量有时高时低的影响。
|
11年的CTP常年不接稳压器UPS没见有什么影响
|
引用:
如果条件所限没有UPS,装一个小型的交流稳压器也是可以的,起码可以让CTP在7X24小时内在 安全电压里运行,因市电波动的烧电路板故障会大大降低的。:big_smile: 有些人说不用装没问题,只是没有碰过而已,比如,,,给雷劈了,那可是一片寂静啊!!!市电波动,晚上凌市电高到240V-250V,还有电工改线路,造成内部电压高到300多伏,那个冒烟啊!!!!:electric_shock: |
UPS作用,当市电电压在180-250V时,输出电压稳定在220V±3%,UPS内置输出变压器,有稳定电压的作用,有些CTP光鼓正在高速运转时,一但停电,会烧坏马达或驱动板。一个6Kv的UPS才5000多块钱,CTP里任何一个电源或驱动板都比这个贵。
|
不接UPS,最好接入稳压器,工厂不断电就用稳压器就可以了,降低设备故障率
|
不开UPS也是可以的 UPS是稳压 续电功能 没有UPS有可能在工作中突然断电,电脑 机器突然中断 造成一些问题
|