jxbkaneking 2017-09-02 11:50

CTP该如何配置UPS?
 
1 个附件
我们是柯达一代的CTP该如何配UPS?好像大都用的山特的,我就一台CTP加一台电脑,用哪个型号的呢?

daizhenhui 2017-09-02 11:52

山克,也行~~~~~~~~~~~~~

Gelomi 2017-09-02 12:16

ctp的话就用APC,电脑的话用山特。分开用好点。
找个ups的供应商上门看看机器配要多组电池即可。型号没多大区别。

double sun 2017-09-02 14:02

UPS主要是为了应对CTP曝光时突然停电,最低标准也要够出两张版的电量

北野君临 2017-09-02 14:23

我们公司没有装UPS,如果你要装的话,装山特MT1000-pro的,电脑和ctp一起用

ming_12345 2017-09-02 17:09

山特吧值得信赖,千万小心买到山寨货

univers 2017-09-02 20:36

山特最水了,用了的都知道,街边货!水的很。

sfreedom 2017-09-03 09:48

市电不稳定吗,现在电网一般是双回路供电,突然断电的概率应该很小了,基本上可以不用UPS。
另外测量一下电压,是不是在正负10%的范围内,如果不是,建议配用稳压电源,如果市电质量好,不用稳压电源直接接市电反而好一些。

china_chen 2017-09-03 15:55

引用:

作者: sfreedom (帖子 2261619)
市电不稳定吗,现在电网一般是双回路供电,突然断电的概率应该很小了,基本上可以不用UPS。
另外测量一下电压,是不是在正负10%的范围内,如果不是,建议配用稳压电源,如果市电质量好,不用稳压电源直接接市电反而好一些。

突然断电你就懂了,不关市电的事,有时漏电、短路什么的,你防不胜防。

Gelomi 2017-09-04 08:30

引用:

作者: univers (帖子 2261561)
山特最水了,用了的都知道,街边货!水的很。

那估计你是在路边买了,走找正规代理商买的还可以。

引用:

作者: sfreedom (帖子 2261619)
市电不稳定吗,现在电网一般是双回路供电,突然断电的概率应该很小了,基本上可以不用UPS。
另外测量一下电压,是不是在正负10%的范围内,如果不是,建议配用稳压电源,如果市电质量好,不用稳压电源直接接市电反而好一些。

ups不只是为了防断电,还有是稳定电压的,电压波动对曝光也有影响的。

univers 2017-09-04 09:33

引用:

作者: Gelomi (帖子 2261775)
那估计你是在路边买了,走找正规代理商买的还可以。



ups不只是为了防断电,还有是稳定电压的,电压波动对曝光也有影响的。

不是街边的,用了几年,一次停电坏了之后,修了几次也没修好,干脆就报废算了。

duqw 2017-09-04 09:53

有时候电压不稳,公司的稳压器也不行了,真是麻烦。

artel2010 2017-09-04 11:03

选好的牌子,10--15KW,记住一定把服务器也纳入UPS的保护中

Gelomi 2017-09-04 12:03

引用:

作者: univers (帖子 2261790)
不是街边的,用了几年,一次停电坏了之后,修了几次也没修好,干脆就报废算了。

ups本身电池就要两年多换一次,电路板那些就随机坏的。

zhangjian2008 2017-09-04 14:53

一般建议山特(正品)10KV就可以了