各位开店的,店里机器电表和电线都用多大的
一台柯美1200 一个6501 两个黑白小机750 一个C652,还有胶装机 彩纸刀, 目前没有上工程鸡的打算,电脑4个,一个绘图仪,如果同时工作,这得多少安的电表和多少平方的线啊! 有用差不多功耗设备的朋友请说下你们的电表和电—线,感谢!
|
2 个附件
我们用的是2.5方的线,直接上图吧,然后空气开关多安几个,我是一个空气开关管一路线!这样的好处是电工懂滴
|
引用:
|
安全开关很重要,分路电流都要计算好。
1 个附件
总功耗可以 把每台机器的最大功率加起来 乘以一个安全系数防止过载,总安全开关、各分路空气开关根据控制电器的电流选择合适的,说起来都要通过计算得到。
之前了解过一点,分享个图片给你参考。 |
我家进户线是10平方的,空调柜机都是6平方线,几台复印机都是4平方线外加一个ups电源
|
最好一次到位直接用6平线,我就是最好的例子以前是4平线后来不够用,从2楼拉多一条线下来但是忙的时候机器全开明显感觉不够,电线发烫还有一次直接跳闸(2台工程机2台大彩机2台大黑白机切纸机同时工作),而且以前工程机的硬盘经常坏就连修电脑的也觉得太奇怪了后来实在想不出原因问了一句是不是电压不稳,原来工程机和切纸机共一条线切纸机启动时就连灯管都要闪一下,加上后来要上920切纸机必须用380V电源就重新装了三相电,切纸机工程机胶装机这些比较耗电的全部从三相电分出来,这样电源稳定多了工程机硬盘也再没坏过了
|
各位开店的,店里机器电表和电线都用多大的
引用:
引用:
|
引用:
|
能接大一点就接大一点呗,我是三相100A的表,进户线16平方的国标多股铜线,总空开用的ABB三相60A的,后面分了很多路,空开全部ABB的,照明用的2.5平方的线,其他插座全部是4平方的线,就是多花了不少的钱
|
我一个小店,主线安装的都是4.0的线,心里感觉踏实些。
|
引用:
|
引用:
|
引用:
|
电表是物业早安装好了的,我也不知道多少安,我这电费比较高,1.5元一度。
|