调查一下你们的CTcP制版机的电压是多少?
调查一下你们的CTcP制版机的电压是多少?用CTcP制版机的朋友都知道电压对机器的影响巨大,标准的电压要求是400±20,那么配好稳压电源EPS或UPS后,你们的制版机的电压值是多少呢?
|
390~400左右!
顶!:big_smile: |
根据制版机参数来设置。无论是EPS或UPS,它只是个后备电源,不能把它当作稳压器来看待,它虽然可以根据逆变原理来升压,但是其输出电压还是有波动的。
CPCP一般可承受电压大概在380-400左右(不同机器会各不相同),根据相间平衡原理,供给CTCP的电压最科学也是最保险的电压值最好稳定在380V,这是最好的值。 要特殊注意的是ABC之间的平衡问题,以及对N的零点电位问题,这才是最应该注意的,另外CTCP的供给电压在设定时还要考虑其开机峰值电流造成的电压波动,所以有些时候会把电压调整到390-400之间,以解决峰值问题。 |
引用:
注:CTcP厂商的要求是三相400伏. |
1、是额定电压不是核定电压;
2、请问那个大哥告诉你厂商要求400V的?? 3、峰值是厂商和用户都要考虑的问题,比如最简单的,与设备连接的空开,假设设备电流是20A,峰值是26A那么空开的选择应该在30或32A,市售以32A空开居多。你所说的不考虑是因为,现在大多CTCP配备的EPS或UPS其额定VA大都可以接至少3台CTCP了,所以很多用户觉得不用考虑峰值问题。其实还有要考虑的地方的,我就不列举了。 |
另外说一点,一般这些厂家都会在安装时给配备好,用户用户,就是使用和简单维护,至于太技术性的东西交给厂商解决吧。否则人家工程师都没饭吃了。
|
引用:
关于峰值,在设备的电器设计时制造商已经考虑到,客户需要做的只是提供稳定和达到标准的供电,当然如果你把问题想复杂了,也没什么坏的,只是画蛇添足多此一举了. |
之前听工程师说380V+/-20吧,后来我们买了UPS后,把稳压器给辙了:electric_shock:
|
引用:
|
引用:
2、与之相关联的因素有,供电线材所能通过的电流强度(主要取决于导线的横截面积),空开的额定电流值,等等一些,不列举了。 3、306V的电压,在特定条件下是可以给CTCP正常供电的; 4、另外电网的滤波也很重要。 3、我也不再说什么了。再说就成培训了。 |
哈哈哈^
好笑 我的是390正常值 |
3、306V的电压,在特定条件下是可以给CTCP正常供电的;
------------------------------ 机器受得了吗? |