引用:
作者: GC007 查看帖子
左边是负载指示灯,应该有5个,最最左边如果亮,表示电池快报废,现在你第5个亮的正常,

图1图2中第2个亮的表示市电正常,市电停他灭。

图1中市电正常,上面那个黄灯亮是旁路功能指示,但你没开UPS,如果此时停电,设备也断电,

图2中市电正常,UPS供电正常,电路经过稳压供给设备, 此时停电,设备不会断电,
非常感谢。我还想向您请教个问题,您要有时间的话帮我分析一下吧。
UPS旁边墙上有一电闸盒和一个插座。电闸盒中有UPS的、插座的和CTP的电闸等。UPS的闸在最左边。
在图1的旁路状态下,UPS的闸和插座的闸必须都打开,插座才通电。这是否说明电路是串联的?
但如果是图2的状态下,把UPS的闸拉掉,插座的闸打开,插座也是通电的。这是不是说明此时是UPS在对那个插座供电?也就是说插座和UPS是相连的呢?(不可能一打开UPS,那电闸盒的电路变成并联了吧)