最好一次到位直接用6平线,我就是最好的例子以前是4平线后来不够用,从2楼拉多一条线下来但是忙的时候机器全开明显感觉不够,电线发烫还有一次直接跳闸(2台工程机2台大彩机2台大黑白机切纸机同时工作),而且以前工程机的硬盘经常坏就连修电脑的也觉得太奇怪了后来实在想不出原因问了一句是不是电压不稳,原来工程机和切纸机共一条线切纸机启动时就连灯管都要闪一下,加上后来要上920切纸机必须用380V电源就重新装了三相电,切纸机工程机胶装机这些比较耗电的全部从三相电分出来,这样电源稳定多了工程机硬盘也再没坏过了