默认 各位开店的,店里机器电表和电线都用多大的

引用:
作者: cysm 查看帖子
最好一次到位直接用6平线,我就是最好的例子以前是4平线后来不够用,从2楼拉多一条线下来但是忙的时候机器全开明显感觉不够,电线发烫还有一次直接跳闸(2台工程机2台大彩机2台大黑白机切纸机同时工作),而且以前工程机的硬盘经常坏就连修电脑的也觉得太奇怪了后来实在想不出原因问了一句是不是电压不稳,原来工程机和切纸机共一条线切纸机启动时就连灯管都要闪一下,加上后来要上920切纸机必须用380V电源就重新装了三相电,切纸机工程机胶装机这些比较耗电的全部从三相电分出来,这样电源稳定多了工程机硬盘也再没坏过了
谢谢!准备充足点是最好了,请问你的电表是多少安的了,我这的房东是个对火灾什么极度恐惧的人,所以不得不问问大家

引用:
作者: summer_autumn 查看帖子
我家进户线是10平方的,空调柜机都是6平方线,几台复印机都是4平方线外加一个ups电源
谢谢,请问你的电表是多少安的?

此帖于 2018-12-08 18:42 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币