2.冷水机温度显示06说明制冷没问题,那就是冷水循环泵未工作,稍微扒开冷水循环管道上头看下里面有没有液体流动,如果没液体,那就是泵坏了,的更换。 3.还有一种情况是液位检测传感器时间长了就掉下去浮不起来,这样2个循环泵都不工作。 |
|||
|
|